Bom dia @Fernando
O log completo do driver MProt foi enviado para seu email.
Sds,
Daniel Gleison
@dgautomacao, boa tarde.
Logs recebidos. Mesmo assim, ainda seria interessante as informações das configurações do CLP.
Grato pelo envio.
Abraço.
@Fernando, boa tarde.
As informações complementares foram enviadas.
Conseguiste identificar algo diferente que justifique o funcionamento somente pelo N1 = 200?
@dgautomacao, boa tarde.
Os dados enviados foram do driver, ainda não tive informações sobre a configuração do CLP.
Com os logs e as informações de configuração do Driver, não foi possível chegar a algo definitivo.
Daniel,
Você conseguiu fazer a escrita?
Sim @pgustavo, está funcionando normalmente a leitura e escrita pelo E3, porém com N1/P1 = 200.
Não funciona com N1/P1 = 0 ou 1.
Ainda não tive condições de coletar as informações do CLP, mas assim que o fizer, postarei aqui .
Segue parametrização do bloco de comunicação do driver MProt:
N1 = 200
N2 = 508 (DWORD MEMORY - 5 x 100 + 8)
N3 = 0
N4 = 220 (variável inicial: MD220)
O IP do CLP é 192.168.0.1.
Estou com um problema semelhante, o CLP S7 1200 não está comunicando com o E3.
FUNCIONOU!
As configurações são as da documentação do E3, a questão é que eu estava tentando conectar diretamente, via ethernet, com um cabo físico entre CLP e PC, sem roteador. Assim que eu adicionei um roteador na rede o E3 funcionou, mesmo sem ter um IP padrão para o Roteador.
A questão agora é, é possível a conexão direta entre PC e CLP, sem roteador, via supervisório no E3?