Bom dia. Estou verificando um problema, estou fazendo testes entre o Elipse e o CPU e noto que, nem sempre quando envio o comando, o bit é modificado no CLP.
Elipse - Comunicação CPU 1214C
Seria isso: C:\HighPerformanceDemo\HighPerformanceDemo\Log\MProt_%DATE%.log
Estou utilizando p P2/N2 = 309, como você havia sugerido.
Sim, este arquivo mesmo.
Mas você teria alguma sugestão quanto à alguma informação com relação a esse problema?
Ainda sem sugestões. Precisaria do log para tentar identificar algum possível erro.
Na verdade, não existe esse arquivo.
Tem que gerar o log. Os passos são:
1.Habilitar o LogToFile;
2. Testar a comunicação;
3. Ir no caminho configurado no LogToFile e verificar se o arquivo foi gerado;
4. Disponibilizar este arquivo.
Fernando, não tem como encaminhar o anexo aqui. Teria um email para que eu possa lhe encaminhar?
Desculpa, segue: fernando@elipse.com.br
Obrigada Fernando, acabei de lhe encaminhar.
Eu usava o Mprot nas CPUs de primeira geração, mas este Driver dava muita dor de cabeça, quando a Siemens disponibilizou TCP IP nas funções tecnologicas passei a usar MODBUS TCP e nada mais de problemas!
Olá Jean Carlo, você pode me dizer como você fez a configuração dos parâmetros N1 a N4 do bloco de comunicação do Modbus TCP? Você conseguiu fazer a leitura das entradas analógicas e das memórias? Estou tendo problemas com isso.
Olá! Tive um problema parecido, o manual não me ajudou, aí eu consegui nesse tópico as repostas:
Ao usar o padrão: 0:XX:00 funcionou.