estou precisando de um help, estou usando um CLP s7 200 da siemens em uma maquina virtual XP sp3 (tive que instalar uma VM pois não estava conseguindo instalar o software do CLP step 7 microwin no windows7), estou usando a comunicação serial via PPI USB/RS425 e a comunicação entre software e CLP está ok.

Na aplicação criada o elipse E3, baixei o driver mprot e realizei a configuração do driver conforme conexão serial e informada no manual (COM, porta serial, baud rate, n1=0, n2=206, n3=0 e n4=0), porém não consigo a comunicação do driver nem na maquina virtual XP e nem no windows 7, poderiam me dar uma ajudinha?

@Denis_Flex_Macena, não é possível utilizar o driver M-Prot com o cabo USB. Para fazer esta conexão usando o cabo PPI/USB, você tem duas opções:

  • Driver Prodave (necessita que o software Siemens Prodave esteja instalado no computador);
  • Driver OPC (necessita do servidor OPC Siemens).

Leia o seguinte artigo: http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/2123

então alem do driver prodave instalado na aplicação do E3, eu preciso de um software siemens prodave tambem instalado no PC?

Exatamente.
Ou Você pode fazer a comunicação via OPC, mas necessita do Servidor OPC da Siemens.

enrico, acabei de realizar um teste com a configuração do driver mprot conforme esse KB
http://kb.elipse.com.br/en-us/questions/2389/KB-33868%3A+Comunicando+com+S7-200+via+PPI.

e parece que a comunicação foi realizada.

estranho, pois estou usando o cabo ppi USB/rs485.

Denis, como você conseguiu reconhecer porta USB como Serial, o driver pôde comunicar como se fosse nessa interface.
Este é o cabo original da Siemens PPI USB/485 ou é um adaptador? Qual o código e versão deste cabo?

não é o cabo original, é um paralelo, é um adaptador USB para RS485,

adquirir na internet mesmo…a principio to fazendo uns testes aqui na entrada do CLP e está comunicando com a aplicação do E3.

a unica coisa que fiz foi configurar a porta serial de acordo com aquele post do KB…