Associar driver ao tag

Bom dia. Estou tentando comunicar o Elise Scada com uma CPU Altus PO3242 por Ethernet. Adicionei o driver TCP/IP, Porém quando tento associar um tag ao driver, o driver não aparece nas opções, somente o Modicon Modbus. O que está faltando?

Kelvin,

Acredito que você não esteja usando o driver correto.

Para os controladores da Série Ponto você pode utilizar os drivers Altus TCPIP ou AlnetIv2, disponíveis para download no site da Elipse (link abaixo). Algumas unidades também suportam o protocolo Modbus (confirmar com o fabricante).

http://www.elipse.com.br/downloads/

Obrigado Paulo!
Vou tentar o driver Alnet II.

Olá Paulo.Baixei o driver e estou tentando ler algumas variáveis do CLP, no entanto ainda sem sucesso. Reparei que no manual do driver ele cita funcionar com os equipamentos: UCPs Altus conectadas às interfaces AL-3405, PO7091 , WebGates, PO9900 ou PO9901. O módulo que tenho aqui é o PO7092. Será que funciona ou é alguma configuração?

Você chegou a testar com o driver AlnetIv2?