Bug driver OPC com Smar HSE Ole Server

Nao estou conseguindo comunicar com OPC Server da Smar utilizando o Elipse E3 versao 4.6 no WIndows 10 64 bits. Esta comunicacao funcionava na versao 4.1 do E3 e WIndows 7 32 bits.

Quando ativo a comunicacao do Driver OPC no Organizer do E3 Studio, vejo a propriedade value do Tag com os valores corretos.

Quando tento exibir a propriedade value no viewer o valor da mesma e’ NULL com o seguinte codigo

'nao funciona a prpriedade Value, exibe NULL
MsgBox Application.GetObject(“DriverOPC1.LIT1.Nivel_Corrigido”).Value

Veja que se eu exibir outra informacao do mesmo tag esta informacao e’ exibida normalmente

’ funciona normalmente com outras propriedades
MsgBox Application.GetObject(“DriverOPC1.LIT1.Nivel_Corrigido”).Name

Parece que o objeto retornado por GetObject nao possui a propriedade Value.

Como posso acessar este valor?

Olá @stefanofell,

Por favor, realize as configurações de Firewall e DCOM, com o auxílio do Elipse DCOM Wizard, disponível em nosso site: https://www.elipse.com.br/downloads/?key=dcom&language=ptbr

Caso o problema continue, encaminhe o log do E3 para santos@elipse.com.br

Atenciosamente,
Lucas Angelo

Olá Lucas
Funcionou, tudo certo.
Obrigado