Como comunicar o elipse scada com o arduino?

Boa Noite,

Sou estudante de engenharia elétrica e estamos fazendo uma aplicação de estacionamento no arduino, onde cada vaga é sinalizada na maquete por um led verde e vermelho que indica se a vaga está disponível.

Estamos fazendo a animação e querendo realizar a comunicação entre os dois softwares.

O problema atual é que não sabemos como mandar o sinal do led acionado através do arduino para a animação no programa scada.

Alguém pode ajudar???

Agradeço a todos!

Se você quiser comunicar com o Elipse SCADA ou E3, vai precisar implementar um protocolo de comunicação no arduino para ser usado por um driver do E3/SCADA. Um opção seria modbus.

Porém o mais fácil é usar o Elipse Mobile que já possui libs de comunicação com o Arduino para download.

Existem duas versões.

  • Via serial
  • Via Ethernet que necessita de uma placa wifi ou ethernet.

A versão serial pode ser usada “offline” baixando o servidor do Elipse Mobile.

A versão Ethernet pode ser usada na internet e nós disponibilizamos um serviço na nuvem gratuitamente para este tipo de projeto.

http://www.elipsemobile.com/

Mais informações aqui:

Ola @Izaa_Santos,

Tenta também esse tutorial:

Thiago,

Boa noite,

 Conseguimos realizar comunicação com elipse Scada com protocolo modbus via serial. No entanto, ainda temos dificuldade entre o retorno de status dos sensores de entrada e saída do estacionamento.

Esclarecendo idéia.
     Objetivo é visualizar carro na entrada, abertura e fechamento de cancela e carro na saída. A lógica de acionamento da cancela se dá através dos sensores de entrada e saída. Observamos que a leitura do sinal dos tags criados para entrada e saída não tem retorno enquanto loop está rodando, ou seja, verificamos que quando estacionamento está cheio, sem vagas, temos retorno do estado lógico do sinal do sensor de entrada, e o mesmo acontece no sinal de saída quando estacionamento vazio. 

  A dúvida é se o elipse deve enchergar estado de sinal quando dentro de lógica condicional loop. Não sabemos se devemos trabalhar no tratamento dos tags no scada ou na programação do arduino.

Att,

Fábio Odon

Boa tarde Fábio,

O artigo abaixo trata de toda a configuração do Elipse SCADA e do Arduino para efetuar a comunicação.
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/5369
Sobre a sua pergunta do estado do sinal dentro da lógica, o que ocorre dentro do Arduíno é invisível para o Elipse SCADA. O que será lido pelo SCADA serão os valores que estão nas memórias modbus do Arduino.

Atenciosamente,
Link