Como comunicar o Relé de Proteção Schneider SEPAM com o Elipse E3

Olá!
A primeira coisa é identificar qual é a série desse SEPAM (20/40/60/80).
Consultando o site da Schneider, verifica-se que é possível fazer a comunicação através de 4 protocolos, e a Elipse possui driver para todos eles, que são:
-DNP3.0 Master
-IEC 60870-5-103 Master
-IEC 61850
-Modbus RTU

Sendo que, exceto para a comunicação em Modbus RTU, são necessários módulos adicionais para se efetuar essa comunicação:
-ACE969 para DNP3 e IEC 60870-5-103

IEC61850:
-ECI850 Sepam Server para Sepam (20/40/60/80)
-ACE850 para Sepam (40/60/80)

Uma vez definido o protocolo de comunicação, deve-se fazer o download do manual específico para o protocolo na Schneider, bem como feito o download do respectivo driver no site da Elipse; deve-se seguir os passos do manual do driver para efetuar a comunicação. (Lembrando que é necessário o manual disponibilizado pelo Schneider para obter alguns parâmetros de configuração).

No site do kb (kb.elipse.com.br), bem como no canal do Youtube, existem opções que podem ajudá-lo nesse aprendizado.

Para DNP:


http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/2501/Aplicação+exemplo+-+Comunicação+entre+dois+servidores+E3+via+driver+DNP+3.0.

Para Modbus:

Para IEC61850:
http://kb.elipse.com.br/pt-br/categories/Português/Drivers/IEC+61850/

1 Like

Muito obrigado Fonseca pelas informações! Você está de Parabéns com o seu comentário explicativo e de fácil entendimento.

Fico Grato e Agradecido, eu irei olhar a serie do SEPAM.

Precisando é somente falar!

Jonhatta Ribeiro.

Olá Fonseca a série SEPAN é a 40 e 80, na qual preciso comunicar com o Elipse E3. Já conseguiu comunicar algum dos dois antes?