Comunicação com String

Não estou conseguindo fazer a comunicação com um endereço de uma string poderia me ajudar?
Consigo comunicar com endereço DB160.DBS10 que é uma string de 10 caracteres e com endereço DB160.DBS20 que é uma string de 15 caracteres não comunica.
Qual seria uma solução para esse problema?

Olá @Decorfios,

Utilize a parametrização por String, na coluna Item:

  • Y:DB160:DBS10[10]
  • Y:DB160:DBS20[15]

Onde [10] e [15] é o tamanho das strings (quantidade de caracteres reservados no PLC).
O “Y:” deve ser substituído pelo número do Slave Address.

Boa Tarde Gabriel,
Não conseguir fazer a comunicação das strings fiz alguns ajustes mais mesmo assim sem sucesso.
Mudei o tamanho da string ela pedeu comunicação.


Se eu coloco o Y no Dispositivo fica ambas sem comunicação.

O CLP recebe essa instrução.
image
Poderia me ajudar?

Olá @Decorfios,

O Y não deve ser colocado.
Deixe o numero 1 no lugar igual na primeira imagem que mandou.

O tag DBS22, esta em outro formato, não parece ser uma string.

Qual seria a solução? A instrução que eu uso para atribuir o valor a tag é exatamente igual a instrução da DBS10 e ela não tem erro, já a DBS22 sempre recebe com erro.

Olá @Decorfios,

Seria interessante apurar com o suporte do equipamento, qual o tipo exato desse dado no tag DBS22.
Só pela imagem dá pra ver que não é uma string simples, e que tem mais de 10 caracteres.
Ela também não começa e termina com aspas simples igual a DBS10.