Comunicação Modbus com Inversor CFW08

Boa tarde, há um bom tempo que tento comunicar o E3 com meu inversor via modbus TCP, mas nunca consegui 100%, sempre dá erro de TIMEOUT.

Uma parte do LOG

Configuração do meu Gateway 5850G

Bom dia @Ribeiro, pode me enviar o log completo do driver por favor? meu e-mail é o henry@elipse.com.br

A comunicação está sendo feita agora, só que fica dessa forma como está na foto, eu carrego um valor na aba “valor” e ele envia de boa, digo isso por que estou vendo, no caso estou invertendo o sentido de rotação, e dá pra ver no inversor através dos leds.

já na aplicação a comunicação não acontece, e dá essa mensagem.

Estou conseguindo andar, mais bem devagar.
Comunicação agora com qualidade ruim.
O que posso fazer para melhorar?

Enivei ja, ta seu email o LOG

@Ribeiro Ao analisar o log, notei que é apresentado um erro de leitura, (069C) DRIVER ERROR: operation does not allow reading!

O tag criado pode ser lido?
Caso sim, por gentileza verificar se a operação 8 criada está correta.

Não estava sendo lida, fiz o procedimento, e deu uma melhorada.
Agora queria melhorar a qualidade de conexão.
Pode me ajudar?
Vou enviar o LOG no seu email.

A comunicação passou a funcionar após:

  • Configurar a operação 8 criada com Read: 1 Write:5;
  • Configurar o Fixed ID do Gateway com o endereço 1;
  • Aumentar o Timeout do driver para 2 segundos.

Ótimo, funcionou legal. Obrigado Henry