Comunicação Modbus TCP com CLP m580 da scheneider

Estou tentando dificuldade para Ler um TAG real.
Escrevo no CLP 14,22 Chega no drive 14,18 alguém sabe como posso resolver isso.

Olá Armando!

Como você configurou o Tag?

Armando,

Comparando os logs enviados (do driver e do Modscan), foi possível constatar que a requisição de leitura estava apontando para posições de memórias diferentes:

Requisição ModScan:
TX: 00 00 00 00 00 06 01 03 00 64 00 02
Posição de memória a nível do usuário: 101
Posição de memória a nível do protocolo: 100

Requisição E3 Modbus:
TX: 00 00 00 00 00 06 01 03 00 65 00 02
Posição de memória a nível do usuário: 101
Posição de memória a nível do protocolo: 101

Para corrigir esse problema, basta marcar a opção “Data is addressed from 1” nas configurações do driver. Veja mais detalhes no KB (link abaixo).