Comunicação OPC UA com Siemens 1510SP

Boa tarde!

Preciso comunicar o E3 com um Siemens CPU 1510SP-1PN. Já existe uma comunicação do E3 com o Nexto NX3020 por OPC UA, é possível incluir o Siemens sem problemas ou se recomenda usar algum driver?

Obrigado pela atenção!

kelvin, se este CLP Siemens for um servidor OPC UA, basta adicionar mais um driver OPC UA na sua aplicação do E3. Assim, cada driver OPC UA da aplicação vai comunicar com apenas um servidor. Não é possível comunicar com servidores diferentes usando apenas um driver OPC UA.

Muito obrigado, Enrico.

Bom dia Kelvin, poderia me dizer como fez a configuração do OPC UA com o Nexto NX3020? Usou algum usuário/senha?

Bom dia Matheus, seguem dois prints da configuração que deve ser feita: Uma no E3 e outra no arquivo hosts localizado em C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts


No arquivo hosts você deve inserir o IP da sua CPU NX3020 (onde está xx.xx.xx.xx) e escrever ‘nexto-default’ ao lado do IP.