Comunicação S7 400 e elipse

Bom dia estou utilizando o driver mprot para comunicar com o PLC s7 400 , porém ao executar o programa a comunicação para de funcionar, o que poderia ser?

@isabella, bom dia.

Está se referindo a entrar em modo Runtime? Está utilizando alguma chave de engenharia (licença Studio)?

Abraços.

Sim, quando entro em runtime a comunicação cai, sim estou utilizando a hardkey de desenvolvimeto.
O estranho que tenho dois projetos com a mesma configuração, um esta funcionando normalmente e o outro esta dando este erro.

@isabella, estava testando a comunicação em Studio antes de rodar a aplicação? Se sim, chegou a parar a comunicação em Studio e, após parar, tentou em Runtime?

Tem algum log do driver?

Sim , cheguei a testar pelo driver de comunicação no studio e consigo ver os dados , depois peço pra rodar o runtime ele fic cerca de 30 segundos comunicando e perde a comunicação.
Tenho o Log sim o erro

25/11/2015 08:55:18.657 (1B68) DRIVER ISOTCPHost(32763): Error: Failed SendReceive in Exchange
25/11/2015 08:55:18.657 (1B68) DRIVER ISOTCPHost(32763): Connection Lost

@isabella, por favor, verifica se desabilitando a opção “Use default TSAPs” a comunicação funciona.

@Fernando sim a opção está desmarcada , já nao sei mais qual o problema já testei tudo isso.

@isabella, me envia o log completo por email: fernando@elipse.com.br , ok?