Comunucação entre clp omron e E3

Estou com um CLP da familia OMRON( CP1L-EM30DT1-D) e não estou conseguindo fazer a comunicação entre CLP e Elipse E3 alguem ja fez essa comunicação?

eu olhei no forum algumas pessoas falando sobre esse drivir fins, porem ele so atende a familia do cj/cv/cs do OMRON e o que eu estou mexendo é CP1L-E

Olá @joao,
Tudo bem contigo?

O Driver para esse PLC é o Driver Omron FINS.

Configuração inicial, na aba FINS | PLC Type : CS/CJ

Poderia habilitar o log do driver, na janela de Configuração do mesmo, realizar um teste no Studio?
Depois me envie o log por e-mail para analise.

Olá @joao,

No log temos o erro de Timeout:

21/01/2022 13:37:48.356 (2A08) SOCKET socket connected to ‘192.168.250.1’ on port 9600 (local port 52303)!
21/01/2022 13:37:48.356 (2A08) IOKIT CONNECTED!
21/01/2022 13:37:48.388 (2A08) IO TX: 80 00 02 01 01 00 01 16 00 00 01 01 82 00 01 00 00 01
21/01/2022 13:37:48.504 (2A08) IO RX: TIMEOUT
21/01/2022 13:37:48.504 (2938) TAG <== (0.137) Tag(0.111.1.0).ReadValue = ERROR (hr=8004E000)

Verifique as configurações da aba FINS e os paramentos Ns do Tag.

Exemplo da aba FINS:

IP do CLP: 192.168.254.2

  • FINS addresses - Network: 0
  • FINS addresses - Node: 2 (este valor deve ser igual ao último octeto do IP do CLP)
  • FINS addresses - Unit: 0

IP do computador: 192.168.254.1

  • Source addresses - Network: 0
  • Source addresses - Node: 1 (este valor deve ser igual ao último octeto do IP do computador)
  • Source addresses - Unit: 0