Drive DNP3 Master, qualidade de comunicação ruim

Bom dia, estou conectando via protocolo DNP, o elipse E3 com o RTAC (Controlador de Automação em tempo real ) da SEL. O Rtac está conectado via cabo ethernet num roteador D-Link, e o elipse E3 está conectado nesse mesmo roteador via Wi-FI ( Já testamos via cabo também). O problema é que a comunicação de variáveis digitais e analógicas estão com qualidade ruim e os comandos select e operate estão com qualidade boas. O elipse E3 consegue ler os dados, mas não consegue escrever.
Como podemos ver nas imagens.
Existe algum erro de parametrização ?

Configuração Elipse E3:
41
Configuração RTAC:

Neste caso conseguimos ler o número 55 da variável analógica do Rtac e 1 da variável digital do Rtac.
Entretanto a qualidade está ruim.
O comando select e operate ficam azu,.
E conseguimos escrever uma variável digital no E3, mas o valor não chega no Rtac.
Obs: Versão demo!

Agradeço desde já!

Meu e-mail: placidonilomn@gmail.com

Boa tarde Placido, habilita a flag “Enable Unsolicited on Startup” e verifica se os valores são lidos corretamente.

Olá, alguém conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema.

Bom dia Thiago, faz 2 anos então não me lembro muito bem, mas lembro que tinha a ver com o Timeout, ou algum tempo específico. De todo jeito para a nossa aplicação, mesmo que tivesse com uma qualidade ruim, os dados estavam chegando. Então não nos preocupamos muito com isso,