Existe driver de comunicação Elipse para o equipamento Multi I/O Commbox?
http://www.commbox.com.br/downloads/solucoes/CommboxMultiIOSeries.pdf
Existe driver de comunicação Elipse para o equipamento Multi I/O Commbox?
http://www.commbox.com.br/downloads/solucoes/CommboxMultiIOSeries.pdf
Daniel,
A Elipse desenvolveu um driver para a Controladora de Acesso MCA10 da Commbox, e este driver implementa o protocolo “Opcodes”.
Você deve verificar com o fabricante se o protocolo é compatível com este modelo específico. Se o protocolo for diferente teremos que avaliar a documentação.
@delio,
Estou desenvolvendo uma aplicação para leitura das entradas digitais do controlador de acesso Commbox MCA10.
Poderia detalhar o parâmetro N4 do Opcode 06 (número do octeto)?
Entrada Digital: Leitura de Status (Opcode 06)
Leitura
N1 6
N2 0
N3 0
N4 Número do octeto
Boa tarde Daniel,
Este endereço seria o ID do barramento da controladora (geralmente iniciando em 0).
Por exemplo, na imagem abaixo é possível verificar que foram utilizados o Opcode 01 e 02, acessando o endereço de octeto 0:
Para maiores informações sobre este endereçamento no produto, sugiro que entre em contato com o suporte do fabricante:
51 3026.2300
contato@commbox.com.br