Olá,
Estamos tentando realizar a comunicação de um Elipse Power (Client - Driver 2.0.9) com um Scada Data Gateway (Server) e recebemos a mensagem: “Error: Failed accessing unconfirmed List of Variables”, o que essa mensagem em específico significa?
Tentamos reproduzir o erro utilizando um Client e um Server Elipse Power (Driver 2.0.9) e não tivemos sucesso, a comunicação ocorre livremente.
Observamos que quando o cliente Elipse troca informações com o Scada Data Gateway, ele não envia um “Transfer_Report_ACK” na recepção de um Data Transfer Set que contem um Data Set com as mudanças de pontos do lado do Server, porque isso ocorre?
Primeiro, observamos a troca de informações relacionadas ao serviço de identificação:
Por conseguinte, existe o envio, por parte do Server, das informações contidas no DataSet DSSTATES:
E aqui as coisas ficam estranhas, só existe confirmação (“Transfer_Report_ACK” )quando fazemos a conexão Elipse (Cliente e Server), do contrário, observamos novas chamadas do serviço de identificação por parte do cliente:
Não estou incluindo os dados de endereçamento (Seletores, etc) porque entendo que já passamos pela etapa de realizar a conexão entre as duas aplicações. Os dados relacionados a nome de tabela bilateral e versão (foram sincronizados, uma vez que o Elipse identifica quando são diferentes e avisa nos logs – um recurso muito útil em tempo de troubleshooting! =) ).
Antecipadamente agradeço a atenção da comunidade do fórum, sempre solícita e participativa!
Happy Coding!
Abraço!