Driver para Profibus DP

Estou precisando criar um software para testar a comunicação de uma máquina em profibus dp. A máquina trabalha como escravo da rede, então imaginei conectar nela com o Elipse trabalhando como mestre Profibus. Porém, todos os driver disponíveis para Elipse E3 tem no manual a necessidade de se utilizar um hardware específico para conectar na rede RS-485 do Profibus.

Há algum driver em que eu consiga comunicar utilizando a porta serial comum do PC + um conversor de meio físico RS232-RS485? Grato.

rkgalvao, boa tarde.
Não é possível a comunicação dos softwares da Elipse diretamente em Profibus usando apenas um conversor de meio físico, sendo sempre necessária a utilização de algum hardware para fazer esta conversão para Profibus, conforme os manuais dos drivers mencionam.
Você tem a possibilidade de comunicar diretamente com o CLP sem ser via Profibus. Veja o artigo http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/74.

Não entendo. Por que não é possível? O RS-485 do profibus é diferente do RS-485 tradicional?

@rkgalvao,
ambos são meio físico 485, mas o que importa neste caso é o protocolo Profibus.
A Elipse não tem um driver que implemente o Profibus DP, apenas driver que utiliza uma biblioteca intermediária desenvolvida pelo fabricante que realiza, por sua vez, a implementação do protocolo. Partindo do pressuposto de que a camada física seja exatamente a mesma (RS-485), infelizmente o que nos faltaria, realmente, é um driver que realize o protocolo Profibus DP.

Atte., @Enrico

Prezado,

Gostaria de colocar um notebook como escravo rodando Elpse Scada para fazer um pequeno supervisório em um PLC SIEMENS S7-300 que se comunica em profibus DP. Disponho de um PC-Adapter e um processador de comunicação CP5711. É possível ?

Temo o mesmo caso em um S7-300 em rede PROFINET, É possível ?

Grato,

Mauricio,
Você deve utilizar o PC-Adapter com conexão MPI, pois nossos drivers não suportam conexão pela interface USB, ou então conectar sem o PC-Adapter diretamente na porta Ethernet do controlador. Nestes casos, o driver a ser utilizado é o Siemens M-Prot.
O driver M-Prot não suporta o uso de interfaces CP5611 ou similares, entre eles a 5711, para o acesso à rede MPI. Para comunicar com estas placas, que fazem a interface PROFINET, deve ser usado o driver S7Functions ou ainda o SIMATIC.NET da Siemens, através do servidor OPC deles.