Erro na Leitura do Viewer

Ola , estou com um erro na leitura das tags no viewer , é feita a leitura das tags na parte do drive OPC, mas no viewer não é possivel ser visto estes valores das tags como mostro nas imagens .

@felipe.almeida, bom dia.

Verifica se aplicando este KB lhe ajuda.

Sds.

1 Like

Fernando eu segue o passo a passo mas mesmo assim continua o mesmo erro eu olhei nos arquivos de log mas não sei muito dessas informações se poder ajudar dando uma olhada eu verifiquei que no final da linha ele da stop no OPC drive mas não sei se isso é normal
Sds.

@felipe.almeida, bom dia.

Compartilha os logs com prefixo E3, por favor.

Sds.

@felipe.almeida @Fernando
Eu sei que faz 2 anos, mas estou com esse mesmo problema.
Algum suporte poderia ajudar?

Olá Renato!

Qual é a versão do E3 que você está utilizando?

A versão 4.8 com licença para 2 Drivers, 1 Studio e 5 Viewers.
Acontece que quando abro o Viewer, a leitura não funciona, mas dentro do Studio pelo driver, sim.
No E3Admin, na parte da licença, aparece que o drive está em uso.

Renato,

Aqui está a explicação para este comportamento:

A solução é especificar a conta de usuário que será usada para executar o Servidor OPC ou (a partir da versão 4.7) o processo E3OPCClient. Veja mais detalhes no link abaixo.

1 Like

Obrigado, me ajudou muito.

1 Like

Boa tarde a todos!

Estou com o mesmo problema!

No Studio consigo conectar o drive OPC e consigo visualizar os valores das tags!

Porém na hora que tento visualizar esses valores no Viewer e tento associar a tag com outro drive Mprot não estou conseguindo, pois apresenta o mesmo erro sem comunicação!

Ja realizei o procedimento dos dois manuais que estavam acima, porem não obtive sucesso!

A Versão do elipse que estou utilizando é a E3 versão 4.7.308