Histórico sem Parar/Iniciar Dominio

Bom dia a todos, durante o desenvolvimentismo em um cliente que não pode ter o domínio reiniciado, surgiu a necessidade de se criar um novo histórico.

Fiz o procedimento de criação do novo histórico, porem os dados não são gravados. Depois de alguns testes percebi que os dados são gravados apenas quando reiniciamos o domínio. Se for em Domínio > Atualizar também não funcionou.

Minhas duvida é se esse é o funcionamento normal ou pode haver algo de errado com minhas configurações.
Versão do Elipse é 5.1.186
Versão do SQL Server é a 15.0.2070

Bom dia @Abilio_Junior,

O Histórico funciona por Scan ou por Evento?
Caso seja por evento em qual evento o método WriteRecord() foi utilizado? Poderia mandar o script?
Caso seja por Scan, envie os logs mais recentes da pasta “C:\eeLogs\E3” para gabriel@elipse.com.br

Por scan. 1000 ms.
Vou enviar os logs sim.
Obrigado.

Enviei pro teu email @Gabriel

Olá @Abilio_Junior,

Sua aplicação apresenta os seguintes erros continuos:

VBSCRIPT Script error on 'Driver1.VELOCIDADE_OnRead' line 3: Object required: 'Application.GetObject(...).Value' (Microsoft VBScript runtime error) 14

  • Verifique o script do objeto Driver1.VELOCIDADE, para apurar o erro de referencia.

APPLICATION Warning W01051: Failed to initialize class PainelInterrupcao24h: Failed to convert property 'Cor1' default value to the correct type (hr=80020005) 11

APPLICATION Warning W01051: Failed to initialize class PainelInterrupcao24h: Failed to convert property 'CorFundo' default value to the correct type (hr=80020005) 11

  • PainelInterrupcao24h, Cor1 e CorFundo são objetos/nomes relacionados a esse historico?
    Os valores dessas não podem ser salvos no histórico apontado.
    Isso porque são de tipos distintos. E como se tivesse tentando gravar uma string em uma coluna que aceita valores inteiros, boleanos e etc.