Iniciar o driver junto com o domínio

Tenho um projeto do Elipse Power.

Para iniciar o domínio, apenas clico em cima do arquivo .DOM.

Porém, como necessito da comunicação via driver OPC, toda vida tenho que, após abrir o domínio, abrir o E3 Studio, clicar do Driver no Organizer e clicar “Ativar comunicação”.

Gostaria de ativar a comunicação desse driver na inicialização do domínio. Alguém sabe se é possível e como?

Olá @kokbira!

Bom, a princípio a comunicação OPC sempre inicia quando o domínio é inicializado, pois caso contrário, não seria possível a interação entre os objetos de tela e as tags OPC.

O que pode estar acontecendo é que a comunicação OPC esteja funcionando somente em Studio:
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/1107/KB-30877%3A+Comunicação+OPC+funciona+apenas+via+E3Studio.

Nesse caso, recomenda-se a leitura dos de dois artigos abaixo para correção do problema:
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/4139/Configurações+de+Firewall+e+DCOM+no+Windows+7+para+aplicações+Elipse.

http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/4224/KB-39425%3A+Comunicação+OPC+não+funciona+mesmo+após+as+configurações+de+DCOM.

Por fim, gostaria de entender um pouco melhor o seu problema. Ao iniciar o domínio e abrir um Viewer, por exemplo os displays associados às tags mostram ou não erro de comunicação? Caso mostrem erro de comunicação, ao ativar a comunicação em Studio, esses displays (no Viewer) passam a mostrar o valor correto ou não?