Bom dia
Tenho uma comunicação estabelecida com um CLP Siemens, o Elipse recebe as informações do CLP normalmente, porém não consigo enviar informações para o CLP
Bom dia
Tenho uma comunicação estabelecida com um CLP Siemens, o Elipse recebe as informações do CLP normalmente, porém não consigo enviar informações para o CLP
@Leylson_Carpi, bom dia.
Compartilha os logs do driver de quando tentou realizar a escrita e, se possível, a configuração realizada no driver e nas tags.
Dúvidas:
Qual é o modelo do CLP?
Está fazendo a escrita em Studio ou em Runtime? É um script ou associação?
Sds.
Bom dia Fernando, desculpa a demora, acabei tendo de dar uma saída ontem…
Estou usando um S7 1200 Siemens. Estou fazendo em Runtime e em script
O log do driver gerou um arquivo muito grande, posso te mandar por email ??
Blz… Já vou enviar
Mais uma informação sobre o problema, tentei enviar dados de Setpoint diretamente para o CLP e também não consegui.
acabei de te enviar os arquivos por email
Boa tarde Fernando
Consegui realizar o envio dos dados ao clp da maneira que vc me orientou!
Application.GetObject(“MODBUS.LIGA_RDZ”).WriteEx Not Application.GetObject(“MODBUS.LIGA_RDZ”).Value
obrigado pela ajuda