Leitura de Consumo de Energia - Driver Modbus

Prezados,

Qual a configuração da função do driver Modbus para leitura da seguinte variável?

Equipamento: Schneider HX900
Energia ativa acumulada em ponta
Endereço: 12022
Tamanho: 2
Formato: float
Read/Write: r

Estou utilizando a configuração abaixo, mas não está funcionando para todos os equipamentos.
Comunicação: Ethernet
Função: 03 Read
Tipo: Float
Tamanho: 4

@dgautomacao, boa tarde.

Com as informações que passou comunicaria utilizando a operação 5, mas é necessário verificar se há Swap de Bytes/Words. Também verificar se o Offset está correto.

Se possível, compartilhar o manual/mapa e os logs do driver.

Sds.