Leitura de porta COM em máquina rodando o Viewer

Pessoal,

Tenho uma aplicação rodando em um Servidor de Domínio com vários Viewers espalhados pela planta de produção. Em algumas máquinas que rodam o Viewer eu preciso fazer a leitura de um terminal para leitura de crachás pela porta COM RS232. É possível executar a leitura da porta COM diretamente no client que está rodando o Viewer ao invés de ler na porta COM do Servidor de domínio?

Se alguém puder ajudar, fico grato.

Júlio.

Olá @Julio_Querido,

Para isso você deve utilizar um “Leitor Teclado”, para que funcione como um teclado.
Assim, basta inserir um SetPoint na tela, em modo de operação deixar o setpoint selecionado, e ler o código/crachá com o leitor. Os dados são escritos no SetPoint como se fossem escritos pelo teclado.

Com o Setpoint associado a um tag, você consegue utilizar o valor aonde desejar.

Artigos relacionados:

KB-34187: Driver para leitor de código de barras.
KB-36070: Lendo um código de barras pelo supervisório.

Ah ok, não tinha pensado nisso. Vou testar e posto o resultado aqui.

Valeu!