Leitura de variavel analogica

Estou lendo dado de uma variavel analogica, utilizando drive m-prot, porem os dados estao incorretos.
A variavel que estou lendo é do tipo real e no elipse e3 está assim 1:DB50.DBD36. Alguem poderia me ajudar?

Obrigada!

Nagila, bom dia.
DBD é para DWORD, que é um inteiro de 32 bits sem sinal. Tente usar DBF, que é para variável com ponto flutuante.
A configuração ficaria assim: 1:DB50:DBF36.

Obrigada, deu certo, Enrico!

Estou com mais uma dúvida: quero enviar o valor de presset para o temporizador do elipse para o plc Siemens, mas tambem nao estou conseguindo enviar esse dado. Que tipo de variavel deve ser?

Nagila, bom dia.
Você poderia explicar melhor o que quer fazer?
Qual tipo de dado você declarou no Elipse e no CLP?