Boa Tarde pessoal, estou com um problema aqui, que está difícil de resolver.
Estou apenas querendo mostrar uma variável time de bloco timer no TIA Portal, afim de mostrar o tempo no display do E#.
Estou usando um s7-300, comunicação ethernet, tentei todos tipos de configuração no drive, mudei a formatação no display, mas o máximo que aparece são números que conseguir entender.
Ler variável time de um bloco timer e mostrar em um display no e3
@wing0, boa tarde.
Como a variável está configurada no CLP e como configurou no Tag?
Algum outro Tag sem ser este está funcionando?
Abraço.
todas tags estão funcionando, no clp ela está como tipo: Time | Address: %MD164, no elipse usando a tabela do manual do mprot testei de diversas maneiras.
Sendo o endereço %MD164, acredito que a configuração do Tag deve ser:
N1 = Endereço do CLP
N2 = 508 (DoubleWordMemory = 5 x 100 + 8)
N3 = 0 (por não ser um DB)
N4 = 164 (endereço da variável)