Ler variável time de um bloco timer e mostrar em um display no e3

Boa Tarde pessoal, estou com um problema aqui, que está difícil de resolver.
Estou apenas querendo mostrar uma variável time de bloco timer no TIA Portal, afim de mostrar o tempo no display do E#.
Estou usando um s7-300, comunicação ethernet, tentei todos tipos de configuração no drive, mudei a formatação no display, mas o máximo que aparece são números que conseguir entender.

@wing0, boa tarde.

Como a variável está configurada no CLP e como configurou no Tag?

Algum outro Tag sem ser este está funcionando?

Abraço.

todas tags estão funcionando, no clp ela está como tipo: Time | Address: %MD164, no elipse usando a tabela do manual do mprot testei de diversas maneiras.

@wing0,

Sendo o endereço %MD164, acredito que a configuração do Tag deve ser:
N1 = Endereço do CLP
N2 = 508 (DoubleWordMemory = 5 x 100 + 8)
N3 = 0 (por não ser um DB)
N4 = 164 (endereço da variável)