Modbus - Gerar Alarme em Falha De Comunicação

Tenho um instalação com Elipse Power e utilizo diversos drives Modbus para comunicar com equipamentos.
Gostaria de criar um alarme em caso de falha de comunicação com esses equipamentos.

Por exemplo, em um rede modbus com diversos multimedidores, gostaria de em caso de falha com um multimedidor, gerar um alarme.

Att,
Walace

Oi Walace,

Caso tu estejas utilizando a estrutura de dados do Elipse Power, bastaria adicionar um alarme diretamente ao objeto onde se deseja monitorar a falha. Pode-se trabalhar desta forma pois todo objeto da estrutura do Power é considerado uma área de alarme.

Caso contrário, tu vai precisar criar uma estrutura de alarmes, com uma configuração de alarme e áreas de alarme, e configurar as fontes destes alarmes com as tags de comunicação do driver que indicam se o equipamento está em falha ou não. Obs.: Mais informações em “Manual do usuário do Elipse power”, tópico “Alarmes”.

Sugiro também a leitura dos seguintes artigos.

http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/810
http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/1031

Att,
Manara.