Monitoramento de conexao OPC UA

Ola pessoal.
Quero saber se alguem ja montou algum tipo de monitoramento de conexão com o clp??
Estou utilizando o PLC B&R por meio do OPC UA, no entando esta acontecendo de se deconectar o pc do plc, hora por problema físico, hora por problema de hardware. Porem preciso fazer com que uma msg de desconexão a pareca da tela do Supervisório e por outro lado o PLC precisa dispara uma sirene !

A Elipse Software criou este espaço com a ideia de estimular a troca de informações entre usuários de nossos produtos. Reservamo-nos o direito de não responder por este canal. Se você deseja suporte imediato, por gentileza, entre em contato pelo e-mail suporte@elipse.com.br ou pelos telefones (11) 3061-2828 / (21) 2430-5912 / (31) 4062-5824 / (41) 4062-5824 / (51) 3346-4699.

Elipse Software created this space aiming to stimulate the exchange of information among users of our products. We reserve the right to not respond through this channel. If you want immediate support, please contact us through the e-mail suporte@elipse.com.br or through our phone numbers (+55 11) 3061-2828 / (+55 21) 2430-5912 / (+55 31) 4062-5824 / (+55 41) 4062-5824 / (+55 51) 3346-4699.

Boa tarde, você conseguiu resolver? Tambem estou com esse problema!

Do lado do supervisorio, vc pode utilizar a propriedade Quality de qualquer Tag para determinar a falha de conexão. O valor dessa prop abaixo de 192, poderia ser lido como falha.

No lado do CLP, eu criaria alguma variavel que muda de valor a cada segundo. O CLP escreve para 1, e o supervisorio escreve pra 0. Se o CLP nao ler 0 por 5s, haveria uma falha de comm e vc dispararia o alarme.