Problemas com Strings nas versões 4.0.27 e 4.0.28 do driver MProt

Olá, boa noite.
Estou tendo problemas ao comunicar com PLC Siemens 1500 via Ethernet utilizando o Driver MProt, tanto na versão 4.0.27 quanto na versão 4.0.28.
Como não tenho o PLC físico, estou testando o supervisório com o PLCSIM Advanced. Curiosamente, eu consigo comunicar com a mesma simulação utilizando a versão 4.0.25 do MProt, porém, quando atualizo para 4.0.27 ou para 4.0.28 as strings deixam de comunicar.

Alguém já passou por isso?

Obrigado

Olá @ribeirosandro,

Poderia habilitar o log do Driver nas tres versões testadas, e enviar para analise?

Bom dia.
segue o link com os logs:

Logs Elipse

Bom dia @Gabriel, conseguiu acesso aos LOGs do driver e do Elipse?

Olá @ribeirosandro,

Esta em apuração pelo nosso setor de desenvolvimento.

Olá @ribeirosandro,
É possível realizar um teste com dois tags, com as configurações:

  • Device: 0 | Item: DB100:DS39[128]
  • Device: 0 | Item: DB100:DS179[20]

Utilizando a build 28, e nos encaminhar o log novamente.

Bom dia @Gabriel.
Disponibilizei o log na mesma pasta com o nome “MProt_2021_12_23 v4.0.28.log” .
Agora funcionou, porém com algumas diferenças:
1 - Nas versões anteriores, o endereço da String sempre era o endereço do PLC mais 1, ou seja, essas 2 Strings que vou utilizar, os endereços no PLC são DB100:DBS38[128] e DB100:DBS178[20].

2 - Sempre declarava as Strings na aba S7 Strings da configuração do driver porém com essa forma de endereçar não precisou declará-las.

Show, parece um erro de compatibilidade nessa build do driver.
Nas próximas versões iremos corrigir.