SNMP Manager v2.0.0.28 .: Elipse E3 vs. iReasoning MIB Browser :

Desafio identificado

Em uma implementação de coleta de dados de rádios de telecom constatei que os mesmos não respondem as requisições SNMP GET realizadas pelo driver SNMP do Elipse E3, embora funcionem normalmente em ferramentas externas como o iReasoning MIB Browser.

Diagnóstico

A análise dos logs mostrou que o driver do Elipse codifica de forma diferente um índice elevado do OID, por exemplo o de RX_level: 1.3.6.1.4.1.2281.10.5.1.1.2.268451905.

  • O equipamento espera uma codificação ASN.1 BER de 5 bytes .

  • O driver ( SNMPManager.dll v2.0.0.28) do Elipse envia o valor usando apenas 4 bytes .

  • Como consequência, o rádio interpreta o OID incorretamente e retorna erro ( No Such Instance / genErr ).

  • Como solução de contorno imediato, estou utilizando o utilitário Net-SNMP ( snmpget ) executado externamente pelo Elipse via VBScript para a leitura das OIDs necessárias.

Agradeço a atenção dispensada,
Cordiais saudações, Gladimir.