Substatus de qualidade dos Pontos

Estou trabalhando em uma aplicação no Elipse Power HMI e estou realizando a leitura de alguns pontos com qualidade (80) sendo considerado um valor de qualidade incerto de acordo com o Manual do Elipse Power HMI. Ao verificar o significado desse valor, foi identificado o substatus através do Manual, que seria de Sensor Impreciso, conforme mostra a imagem abaixo.

image

Alguém poderia me auxiliar como uma explicação mais detalhada sobre uma possível solução desse problema?

A Elipse Software criou este espaço com a ideia de estimular a troca de informações entre usuários de nossos produtos. Reservamo-nos o direito de não responder por este canal. Se você deseja suporte imediato, por gentileza, entre em contato pelo e-mail suporte@elipse.com.br ou pelos telefones (11) 3061-2828 / (21) 2430-5912 / (31) 4062-5824 / (41) 4062-5824 / (51) 3346-4699.

Elipse Software created this space aiming to stimulate the exchange of information among users of our products. We reserve the right to not respond through this channel. If you want immediate support, please contact us through the e-mail suporte@elipse.com.br or through our phone numbers (+55 11) 3061-2828 / (+55 21) 2430-5912 / (+55 31) 4062-5824 / (+55 41) 4062-5824 / (+55 51) 3346-4699.

Após verificação das configurações do IED (IEC61850), foi identificado que o Range (Limites dos Pontos) que estavam com qualidade ruim, estavam com valor inferior aos Limites reais. Por exemplo, um determinado valor de tensão, que alcançava valor máximo de 30000 V, estava configurado com um limite máximo de 1000. Após ajustes dos valores dos limites, a qualidade dos pontos passaram para 192 (boa).

1 Like