Encontrei em uma aplicaçã elipse E3 um tag que comunica diretamente com uma CPU S7 1500 configurado somente no campo Item com a seguinte nomenclatura 0:ix3.7 e a comunicação esta ok com qualidade 192 porém não consigo entender como funciona este tipo de endereçamento.
Tag comunicação ix
Joviano,
Os Tags do driver Siemens M-Prot podem ser configurados através de parâmetros sintáticos usando a seguinte sintaxe:
<[Dispositivo:]><Área><[Tipo]><Endereço>[.Bit]
Onde:
Dispositivo = 0 (endereço do CLP)
Área = I (Digital Input)
Tipo = X (usado para extrair um Bit de um Byte)
Endereço = 3
Bit = 7
Veja mais detalhes no manual do driver.