Variáveis ponto flutuante com CLP LS

Estou tentando ler uma variável do tipo Real de um CLP da LS no Elipse E3 e não estou conseguindo, o valor que o elipse me retorna é diferente do valor que estou enviando para ele

@Tiago1

Bom dia,

  • Qual o driver de comunicação utilizado?

  • De que maneira você configurou os parâmetros N’s da tag?

O driver é o Driver Modicon Modbus,
estou usando o protocolo modbus TCP
N1: 15 (que é o final do endereço de IP)
N2: 1
N3: 0
N4: 1

Tente utilizar a operação N2 = 5.

Caso não funcione, peço que envie o log do driver para o meu e-mail: vinicius@elipse.com.br

Ele pode ser habilitado na aba ‘Setup’ das configurações do driver, opção LogToFile.

Boa Tarde Vinicius, não deu certo vou enviar o log no seu e-mail
muito obrigado