Gostaria de um exemplo de configuração para abrir e fechar disjuntores usando o protocolo IEC 61850 com tags deste tipo:
E como se encaixa o problema mencionado no FAQ:
P. Por que o equipamento recebe somente um dos comandos OPEN / CLOSE?
R. Isto pode ocorrer devido aos bits INTERLOCK e SYNCHROCHECK (do Check Before Operate), que por padrão são habilitados no driver. Com o comando OPEN, o relé não precisa satisfazer o CBO, mas com o comando CLOSE ele precisa. Logo, se o comando pede que estas condições sejam satisfeitas e o relé verifica que não pode satisfazê-las, o comando é abortado.
Para resolver o problema, existem dois tipos de configuração: para tags simples e para tags bloco, conforme abaixo:
a) Tag simples: Deve-se marcar a opção Use Cmd Tag N1 as check condition e deixar o parâmetro N1 do tag de comando em 0 (ou seja, os dois bits ficam em 0); feito isto, veja se o comando é executado. Depois, coloque o N1=3 (ou seja, os dois bits habilitados) e veja se o problema retorna.
b) Para blocos de comunicação, a configuração do Check Before Operate é feita no elemento Check do bloco.
Precisa criar um script somente um o comando normal não funciona com este protocolo?